so, pfuschers: der tiefbauer hat beim buddeln das kabel der pv-anlage auf der zum hof gehörenden scheune angehauen. nix schlimm kapuuutt, die außenisolierung ist runter, die phasenisolierung ist okay. unser haus- und hof-elektriker will da nicht bei (lol, warum, das ist auch kein magischer strom??), ich würde da gern ne verbindermuffe drüber setzen und es dabei belassen. any other opinions?
=> More informations about this toot | More toots from young_ullrich@norden.social
@young_ullrich Tiefe? Und müsste das nicht die Versicherung des Tiefbauers regeln? Oder lag kein Trassenband drauf?
=> More informations about this toot | More toots from deep470@norden.social
@deep470 kein trassenband. ca. 50 cm unter finalem nullniveau.
=> More informations about this toot | More toots from young_ullrich@norden.social
@young_ullrich hmm. Frostschadenrisiko gering aber nicht gleich null. Würde sicherheitshalber ne Gießharzmuffe verwenden.
https://amzn.eu/d/2cTMwEb
=> More informations about this toot | More toots from deep470@norden.social
@deep470 das wär auch mein erster ansatz gewesen - danke!
=> More informations about this toot | More toots from young_ullrich@norden.social This content has been proxied by September (ba2dc).Proxy Information